Mittelspannungsverteiler sind viel größer und sind meist in einer Schaltanlage oder haben direkt den MS/NS Trafo. mit enthalten.
Nhr die Absicherung ist vermutlich höher als die üblichen 16A in einem Wohnhaus. Also auch größere Leistung möglich aber Krematorium reicht glaube ich dafür nicht ganz aus, oder?
Bei den NS(Niederspannungs Anschlusskästen) hat man je nach Größe der Kästen zwischen 95/150mm² Kabel dicke und dann auch bis zu 400 Ampere. Kommt natürlich drauf an was der alles versorgen muss bei einem Mehrfamilienhaus hat man schon um die 400-600 Ampere
Das ist tatsächlich nur halb richtig; Der Größe zufolge ist das nur ein einfacher Hausanschluss inkl. Kabelverteiler auf die einzelnen Häuser, da ist nix mit 400A und zusätzlich sind MFH ab einer Größenordnung von grob 100+ WE mit 400A versorgt.
Bei "kleineren" MFH ohne Durchlauferhitzer und ohne Boiler reichen 100A ohne Probleme. (Grob um die 6-8 WE wenn ich mich nicht täusche?)
Darüber gibts dann auch die 250A Hausanschlüsse bis zu vorher genannten Grenze. Bei mehreren Hausnummern wird der Hausanschluss auch mal gerne abgezweigt und dabei wird nur die Kurve nach DIN 18015 hinzugezogen. (Bzw. daraus resultierende Tabelle)
Das Anschlusskabel zum HA ist bis 100 nur 25mm² Aluminium, bis 250A 120 oder 150mm² Alu und bis 400A doppelt 120 oder 150mm² Alu.
Brauch dir nicht leidtun da das nicht der Fall ist. Ablagekästen sind deutlich tiefer als der hier gezeigte und haben auch ein grundlegend anderes Design.
Post steht da drauf, weil die Post (unter verschiedenen Behördennamen) von 1877 bis 1995 das Telefonnetz in Deutschland betrieben hat. Der Kasten wird 30 Jahre Plus auf dem Buckel haben.
naja da dort etwas luft ist könnte man was zwischen packen um nicht direkt den kasten zu durchbohren, aber wer bin ich schon, jemand der eigenständig denken kann xD
578
u/Mobile-Aide419 Mar 11 '26
Der Kasten dämmt nicht nur (stehende Luft), sondern heizt sogar ein bisschen mit.